Le média de l’énergie à la maisonAnnonceursContact
Chauffage · Isolation · Électricité · Énergies renouvelables
Chaudières

Chaudière à ventouse : fonctionnement, distances à respecter, prix et installation

Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 17 novembre 2026 · Lecture : 14 min

Chaudière gaz murale raccordée à un conduit ventouse qui traverse le mur

Une chaudière à ventouse est une chaudière étanche : elle prend l’air de combustion dehors et rejette ses fumées dehors, par un même conduit à double paroi. Elle se passe de cheminée et d’aération dans la pièce, et se pose près d’un mur extérieur ou sous un toit. La ventouse désigne le mode d’évacuation, pas la technologie de chauffe : la plupart des chaudières gaz à condensation vendues aujourd’hui se raccordent ainsi. Le choix de l’appareil lui-même est expliqué dans chaudière gaz et dans notre comparatif que vaut une chaudière à condensation.

L’essentiel sur la chaudière à ventouse
  • Principe : un conduit concentrique ; l’air entre par le tube extérieur, les fumées sortent par le tube central.
  • Deux sorties : horizontale en façade, ou verticale en toiture ; en immeuble, raccordement possible à un conduit collectif étanche.
  • Distances : 0,40 m d’une fenêtre qui s’ouvre et 0,60 m d’une entrée d’air situées au-dessus ; sortie protégée si elle débouche à moins de 1,80 m du sol.
  • Prix du kit ventouse horizontal : environ 60 à 120 € hors pose ; 200 à 800 € fourni et posé selon Choisir.com.
  • En 2027 : plus de chaudière gaz dans les maisons neuves dont le permis est déposé à partir du 1er janvier 2027 ; le remplacement dans l’existant reste autorisé.

Comment fonctionne une chaudière à ventouse

mur Chaudièreétanche fumées air neuf fenêtre 0,40 m au moins 1,80 m du sol,ou grille de protection
Schéma Forum Énergie. Le conduit ventouse et ses distances principales.

Une chaudière classique, dite atmosphérique, puise l’air dans la pièce et envoie ses fumées dans une cheminée par tirage naturel. Il lui faut donc un conduit vertical et des aérations permanentes. La chaudière à ventouse est un circuit fermé : un ventilateur aspire l’air extérieur et expulse les fumées par un conduit fait de deux tubes emboîtés. L’air entrant se réchauffe au passage contre le tube des fumées.

  • La pièce n’est plus concernée : pas de grille d’aération à laisser ouverte, pas d’air froid qui entre, pas de risque de refoulement des fumées dans le logement.
  • L’emplacement est plus libre : cuisine, salle de bain, placard, cellier, pourvu qu’un mur extérieur ou le toit soit proche.
  • Le rendement y gagne un peu : Selectra évoque environ 5 % d’énergie en moins.

IZI by EDF le résume : une chaudière à ventouse est toujours étanche et peut fonctionner avec différents combustibles, gaz naturel, propane ou fioul. À l’inverse, on ne peut pas poser une ventouse sur une chaudière conçue pour une cheminée : il faut un appareil étanche d’origine.

Les types de ventouse

Ventouse horizontaleVentouse verticaleConduit collectif étanche
SortieEn façade, à travers le murEn toitureEn toiture, commun à plusieurs logements
OùMaison ou appartement contre une façade dégagéeFaçade encombrée, mitoyenne ou sur rueImmeuble
PoseUn percement, le plus simpleTraversée du plafond et du toitTravaux décidés par la copropriété
ContraintesDistances aux fenêtres et au solHauteur au-dessus du toit selon la noticeDimensionnement du conduit pour tout l’immeuble

Les fabricants désignent ces montages par des codes normalisés qu’on retrouve dans les notices : la notice d’une chaudière Elm Leblanc parle par exemple de raccordement « C13 » pour l’amenée d’air et l’évacuation par un mur extérieur.

Quelle longueur de conduit

La longueur maximale dépend de la chaudière et du diamètre. Pour la Saunier Duval Semia AS Condens, la fiche technique donne 10 m en diamètre 60/100 et 25 m en 80/125, en horizontal comme en vertical. Intuis annonce jusqu’à 14 m en 60/100 pour sa chaudière Lélia+. Chaque coude réduit la longueur autorisée : c’est la notice de l’appareil qui fait foi.

Ventouse, cheminée ou conduit collectif : quelle évacuation

Raccorder une chaudière à condensation sur une cheminée

Une maison qui a déjà un conduit de cheminée n’a pas forcément besoin de percer sa façade. IZI by EDF indique qu’on peut raccorder une chaudière à condensation sur un conduit de cheminée avec un kit spécifique : un tube étanche est glissé dans le conduit existant, qui amène l’air et évacue les fumées. Les fumées d’une chaudière à condensation sont froides et humides ; un vieux conduit non tubé ne les supporte pas.

En immeuble : le conduit 3CEp

Dans beaucoup d’immeubles, les anciennes chaudières sont branchées sur un conduit collectif. Pour passer à la condensation, la solution courante est le 3CEp, un conduit collectif pour chaudières étanches en pression, que la Fédération française du bâtiment décrit comme largement adopté par la filière depuis une dizaine d’années. Il assure l’amenée d’air et l’évacuation des fumées de chaque appartement. Le Plan Bâtiment Durable estime le coût global fourni-posé à environ 600 € par étage. La chaudière doit être homologuée pour ce montage : chez Saunier Duval, le kit 3CEp de la Semia AS Condens est à 175 € HT au tarif public 2025.

Ces travaux touchent les parties communes : ils se décident en assemblée générale, souvent à l’occasion d’un remplacement groupé des chaudières.

Les autres appareils à ventouse

Le principe existe aussi pour les chauffe-bains, les radiateurs gaz et les poêles à granulés étanches. Leurs règles de débouché ne sont pas toujours celles des chaudières gaz : un poêle à granulés suit les règles des conduits de fumée bois, plus exigeantes.

Les distances réglementaires d’une sortie ventouse

Les règles de sécurité des installations de gaz des logements sont fixées par l’arrêté du 23 février 2018, appliqué depuis le 1er janvier 2020, qui a abrogé l’arrêté du 2 août 1977. Les solutions techniques détaillées figurent dans des guides du Centre national d’expertise des professionnels de l’énergie gaz (CNPG), approuvés par le ministère. Le guide sur l’évacuation des produits de combustion pose ce principe : tout débouché d’appareil étanche est situé à 0,40 m au moins de toute fenêtre qui s’ouvre et à 0,60 m de toute entrée d’air de ventilation, quand celles-ci sont au-dessus du débouché.

SituationRègle
Fenêtre, porte ou baie qui s’ouvre, au-dessus de la sortie0,40 m au moins, mesuré depuis l’axe du conduit
Entrée d’air ou bouche de ventilation, au-dessus de la sortie0,60 m au moins
Sortie à moins de 1,80 m du solProtection efficace contre toute intervention extérieure, en pratique une grille
Sortie à moins de 1,80 m du sol sur une voie de circulationDéflecteur orientant les fumées le long du mur, sauf pour les chaudières à condensation selon les notices Elm Leblanc
Sortie en toitureHauteur et position fixées par la notice et le guide professionnel

Distances relevées dans le guide du CNPG et dans les notices d’installation de chaudières Elm Leblanc, qui précisent qu’elles se mesurent de l’axe de l’orifice d’évacuation au point le plus proche de la fenêtre ou de la grille de ventilation. Les fabricants ajoutent souvent leurs propres recommandations, par exemple une distance minimale au sol : suivez la notice de l’appareil installé.

Le voisinage et le bruit

Les distances valent aussi pour les fenêtres du voisin. Le panache de vapeur d’une chaudière à condensation, bien visible par temps froid, peut gêner : évitez de le diriger vers une terrasse, un passage ou une fenêtre proche, même si la distance minimale est respectée. Le ventilateur et le souffle en façade font un peu de bruit ; entre particuliers, c’est l’article R1336-5 du code de la santé publique qui s’applique : aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage.

Bon à savoir

Avant le devis, repérez l’emplacement avec l’installateur. Mesurez la distance aux fenêtres, y compris celles du dessus et du voisin, et la hauteur par rapport au sol. Si la façade ne convient pas, la ventouse verticale ou le tubage d’un conduit existant sont les solutions de repli.

Prix d’une chaudière à ventouse et de son conduit

PostePrixSource
Kit ventouse horizontal 60/100 Ariston58,18 € HTAu Forum du Bâtiment, via HelloPro
Kit ventouse horizontal 60/100 avec coude Saunier Duval63,98 € HT (Au Forum du Bâtiment) ; 116,60 € TTC (Bricozor) ; 88 € HT au tarif public 2025Revendeurs et catalogue Saunier Duval
Conduit ventouse fourni et posé200 à 800 €Choisir.com
Conduit collectif 3CEp en immeubleEnviron 600 € par étage, fourni et poséPlan Bâtiment Durable
Chaudière gaz à condensation murale, installée2 500 à 4 900 €Enquête Selectra, 2026
Chaudière gaz à condensation au sol, installée3 100 à 7 400 €Enquête Selectra, 2026

Prix des kits relevés le 16 novembre 2026 sur les sites des revendeurs. La ventouse horizontale est la moins chère ; la sortie en toiture coûte davantage, car elle demande plus de conduit et une traversée de couverture. La ventouse évite surtout le tubage d’une cheminée, poste souvent plus lourd. Au tarif public 2025 de Saunier Duval, la Semia AS 25 complète avec plaque, douilles et ventouse est affichée 2 876 € HT, hors pose.

TVA et aides

La fourniture et la pose d’une chaudière au gaz sont taxées à 20 % depuis le 1er mars 2025, et ne donnent droit à aucune aide de l’État. Seules les pompes à chaleur air-eau et géothermiques restent dans MaPrimeRénov’ par geste depuis le 1er septembre 2026. Les pompes à chaleur hybrides gaz existent aussi en version ventouse : Intuis propose ses ventouses 60/100 pour la Lélia+ et ses pompes à chaleur hybrides gaz.

Et dans le neuf

Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 exclut le gaz, même en appoint, des maisons dont le permis de construire est déposé à partir du 1er janvier 2027. La chaudière à ventouse reste donc avant tout une solution de remplacement dans l’existant.

Installer une ventouse : étapes, copropriété, conformité

  1. Repérer l’emplacement avec le chauffagiste : distances, hauteur, voisinage, longueur et nombre de coudes du conduit.
  2. Obtenir les accords : vote de l’assemblée générale en copropriété ; en maison, vérifier le règlement local d’urbanisme si la façade donne sur rue.
  3. Percer et poser le conduit avec une légère pente prévue par la notice, pour que les condensats reviennent vers la chaudière.
  4. Raccorder la chaudière au gaz, à l’eau, à l’électricité et à l’évacuation des condensats.
  5. Contrôler l’étanchéité du conduit et de l’installation de gaz, puis mettre en service.
  6. Remettre le certificat de conformité : les notices Elm Leblanc rappellent que l’installation d’une chaudière gaz doit faire l’objet d’un certificat de conformité visé par un organisme habilité.

En copropriété

Percer une façade touche les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble. Selon l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ces travaux doivent être autorisés par l’assemblée générale à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires. Le règlement de copropriété peut ajouter des conditions sur l’aspect des façades. Faites inscrire la demande à l’ordre du jour avant de commander la chaudière.

Remplacer une chaudière à ventouse

Quand on remplace une chaudière étanche par une autre, le conduit existant peut parfois être conservé si le fabricant le prévoit. Poujoulat propose par exemple des kits de rénovation qui réutilisent le tube de l’ancien terminal et se montent par l’intérieur du logement. Sinon, l’installateur pose le kit du nouveau fabricant dans le même percement.

Avantages, inconvénients et entretien

Ses avantages

  • Pas de conduit de cheminée à créer ou à tuber
  • Pas d’aération à prévoir dans la pièce
  • Sécurité : circuit de combustion isolé du logement
  • Implantation libre près d’un mur extérieur
  • Léger gain de rendement
  • Pose rapide et kit bon marché

Ses inconvénients

  • Chaudière à placer près d’une façade ou du toit
  • Distances parfois impossibles à tenir en ville
  • Panache de vapeur visible en façade
  • Accord nécessaire en copropriété
  • Ventilateur : une pièce de plus, un peu de bruit

L’entretien

Le conduit ventouse est vérifié lors de l’entretien annuel obligatoire de la chaudière : état des joints, absence d’obstruction, bonne évacuation des condensats. IZI by EDF juge l’entretien d’une chaudière à ventouse plus simple que celui d’une chaudière raccordée à une cheminée. Dégagez la sortie en façade de la végétation et, en hiver, de la glace. Voyez entretien annuel de la chaudière.

Les signes qu’il faut appeler le chauffagiste

  • La chaudière se met en sécurité ou affiche un défaut d’évacuation des fumées.
  • Des gouttes ou des traces noires apparaissent autour du terminal en façade.
  • Une odeur de fumée ou de gaz dans la pièce : coupez le gaz, aérez, sortez et appelez le numéro d’urgence de votre distributeur.
  • Le terminal a été déplacé, écrasé ou bouché par un nid ou des feuilles.

Questions fréquentes sur la chaudière à ventouse

Qu’est-ce qu’une chaudière à ventouse ?

Une chaudière étanche, qui prend son air et rejette ses fumées à l’extérieur par un conduit à double paroi, sans cheminée.

À quelle distance d’une fenêtre peut-on poser une ventouse ?

À 0,40 m au moins de toute fenêtre ou porte qui s’ouvre située au-dessus, et à 0,60 m d’une entrée d’air, mesurés depuis l’axe du conduit.

À quelle hauteur doit sortir une ventouse ?

Sous 1,80 m du sol, la sortie doit être protégée contre toute intervention extérieure, en pratique par une grille.

Combien coûte une ventouse de chaudière ?

Le kit horizontal coûte environ 60 à 120 € ; fourni et posé, comptez 200 à 800 € selon Choisir.com, davantage en toiture.

Chaudière à ventouse ou à condensation ?

Ce n’est pas un choix : la ventouse est un mode d’évacuation, la condensation une technologie de chauffe. Une chaudière à condensation peut être à ventouse.

Peut-on installer une ventouse en appartement ?

Oui si la façade s’y prête et si l’assemblée générale l’autorise. À défaut, la chaudière se raccorde à un conduit collectif étanche de type 3CEp.

Peut-on encore installer une chaudière à ventouse en 2027 ?

Oui en remplacement dans un logement existant ; non dans une maison neuve dont le permis est déposé à partir du 1er janvier 2027.

Le conseil de la rédaction

La ventouse a rendu la chaudière libre de s’installer presque partout. Le seul vrai sujet est l’emplacement de la sortie : faites-le valider sur place, distances mesurées, avant de signer. Un percement mal placé ne se déplace pas.

Sources

  • Textes : arrêté du 23 février 2018 relatif aux installations de gaz des bâtiments d’habitation ; guide CNPG sur l’évacuation des produits de combustion ; loi du 10 juillet 1965 (article 25 b) ; article R1336-5 du code de la santé publique ; décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026.
  • Notices et fiches : Elm Leblanc, Saunier Duval (catalogue 2025), Intuis, Poujoulat.
  • Sites consultés les 15 et 16 novembre 2026 : IZI by EDF, Selectra, Quelle Énergie, Choisir.com, Fédération française du bâtiment, Plan Bâtiment Durable, Village de la justice, Bricozor, HelloPro.

Sur le même sujet

ChaudièresQuel budget pour remplacer une chaudière gaz ?ChaudièresCombien de temps pour installer une chaudière ?