Norme NF C 15-100 : les règles de l’installation électrique, édition 2024
Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 17 novembre 2026 · Lecture : 12 min

La NF C 15-100 est la norme française qui fixe les règles de conception et de réalisation des installations électriques à basse tension, des logements aux bâtiments tertiaires. Sa nouvelle édition, publiée le 23 août 2024 et organisée en 21 parties, est obligatoire pour les chantiers engagés depuis le 1er septembre 2025. Elle détermine le nombre de prises par pièce, les protections du tableau, les règles de la salle de bains ou le réseau de communication. Elle s’applique aux installations neuves ou rénovées ; pour une installation existante, voir notre guide de la mise aux normes d’une installation électrique.
- Édition en vigueur : série de 21 normes publiée le 23 août 2024, obligatoire si la date de référence du chantier est postérieure au 31 août 2025.
- Champ : installations neuves, rénovées ou agrandies ; aucune obligation de rattrapage pour l’ancien.
- Prises : 5 au minimum dans le séjour, 3 par chambre, 6 dans la cuisine (3 si moins de 4 m²).
- Sécurité : différentiels 30 mA sur tous les circuits, prise de terre, réserve de 20 % au tableau.
- Nouveautés 2024 : différentiel de type F, recharge des véhicules électriques, efficacité énergétique, réseau de communication.
Qu’est-ce que la norme NF C 15-100 ?
Éditée par l’Afnor, la NF C 15-100 n’est pas une loi, mais elle est rendue obligatoire par la réglementation pour les installations neuves et par le contrôle du Consuel avant leur mise sous tension. Son but est de protéger les personnes contre l’électrocution et les biens contre l’incendie, tout en garantissant un minimum de confort d’usage.
Une norme qui évolue depuis 1956
La première version date de 1956. La précédente grande édition, celle de 2002, avait été complétée par des amendements, dont celui de 2015, et par des fiches d’interprétation. L’édition 2024 les remplace tous, rappelle ABB, et s’applique depuis sa publication à titre volontaire, puis de façon obligatoire.
À qui s’applique-t-elle ?
- Aux logements neufs, avant raccordement au réseau.
- Aux installations entièrement rénovées.
- Aux parties créées ou modifiées d’une installation existante, lors d’un agrandissement ou d’une rénovation partielle.
- Pas aux installations anciennes laissées en l’état : un logement de 1975 avec deux prises par chambre reste légal, note Selectra.
L’ancienne version de cette page affirmait que les contrevenants s’exposaient à une amende : il n’existe pas d’amende générale pour non-respect de la norme dans un logement existant. Les conséquences sont ailleurs : refus du Consuel pour une installation neuve, responsabilité en cas d’accident, anomalies relevées au diagnostic lors d’une vente ou d’une location.
Les nouveautés de l’édition 2024
L’Afnor a publié la nouvelle série le 23 août 2024. Elle est obligatoire lorsque la date de dépôt du permis de construire, de la déclaration préalable, de signature du marché ou, à défaut, de la commande est postérieure au 31 août 2025, précise la CAPEB. Depuis le 1er avril 2026, le Consuel l’applique par défaut aux dossiers.
| Nouveauté | Ce qu’elle change |
|---|---|
| Structure en 21 parties | Des règles communes, puis des parties par domaine : logements, salles d’eau, recharge des véhicules, photovoltaïque… |
| Différentiel de type F | Pour les circuits d’appareils à variateur de vitesse : pompes à chaleur, lave-linge, climatiseurs inverter |
| Partie 7-722 | Règles des infrastructures de recharge de véhicules électriques |
| Partie 8-1 | Nouvelle partie consacrée à l’efficacité énergétique de l’installation |
| Parafoudre | Règles d’emploi précisées |
| Réseau de communication | Exigences renforcées dans les logements |
| Autoconsommation | Règles contre les surintensités liées à un générateur raccordé |
Sources : Legrand, Consuel, Hager. Legrand signale aussi des recommandations nouvelles, comme les chargeurs USB ou à induction intégrés aux prises.
Ce que l’édition 2024 ne change pas
Les fondamentaux restent les mêmes pour un logement : différentiels 30 mA sur tous les circuits, prise de terre, nombre minimal de prises par pièce, volumes de la salle de bains et réserve au tableau. Une installation conforme à l’édition 2002 amendée n’est donc pas dangereuse du seul fait de la nouvelle norme ; elle n’a pas à être refaite tant qu’on n’y touche pas. En revanche, tout circuit ajouté ou modifié après le 31 août 2025 doit suivre la nouvelle édition, ce qui peut imposer un différentiel de type F lors de la pose d’une pompe à chaleur.
Quelle version pour mon chantier ?
Si l’une des dates de référence est antérieure au 1er septembre 2025, l’installateur peut encore appliquer l’édition de 2002 et ses amendements ; il doit déclarer la version retenue sur l’attestation de conformité, rappelle le Consuel. Pour une rénovation lancée en 2026, c’est l’édition 2024.
Le nombre de prises et de points lumineux par pièce
La norme fixe un minimum, pièce par pièce, pour éviter les rallonges et multiprises qui surchargent les circuits. Ce sont des planchers, pas des plafonds : rien n’empêche d’en prévoir davantage.
| Pièce | Prises de courant minimum | Éclairage |
|---|---|---|
| Séjour de moins de 28 m² | 5 | 1 point de centre ou applique |
| Séjour de plus de 28 m² | 7 | 1 point de centre ou applique |
| Chambre | 3 | 1 point de centre ou applique |
| Cuisine de moins de 4 m² | 3, plus circuits spécialisés | 1 point lumineux |
| Cuisine de plus de 4 m² | 6 dont 4 au-dessus du plan de travail, plus circuits spécialisés | 1 point lumineux |
| Autres pièces de plus de 4 m² (hors WC) | 1 | 1 point lumineux |
| WC | 0 | 1 point lumineux |
| Gaine technique de logement | 2, sur un circuit dédié | — |
Quantités reprises de Legrand et Selectra. Legrand recommande en outre deux prises supplémentaires près des prises de communication RJ45, en priorité dans le séjour. L’ancienne version de cette page indiquait « une prise par tranche de 4 m² » pour le séjour : c’était la règle d’avant 2015, remplacée par les seuils de surface.
Les prises de communication
Le logement doit recevoir un coffret de communication dans la gaine technique et des prises RJ45 réparties dans les pièces principales ; La Maison Saint-Gobain cite au minimum deux socles RJ45 juxtaposés dans le séjour. Le nombre total dépend de la surface du logement.
Hauteur et accessibilité
Dans les logements neufs, les interrupteurs et une prise par pièce doivent être placés à une hauteur accessible à une personne en fauteuil roulant, entre 0,90 et 1,30 m du sol. Les autres prises se posent à au moins 5 cm du sol, plus haut près d’un plan de travail ou dans une pièce exposée aux projections d’eau.
Circuits, calibres et tableau électrique
Chaque circuit est protégé par un disjoncteur adapté à la section du câble. Un câble trop fin protégé par un disjoncteur trop fort chauffe sans que la protection ne coupe : c’est la première cause d’incendie d’origine électrique.
| Circuit | Section du câble (cuivre) | Protection | Limite |
|---|---|---|---|
| Éclairage | 1,5 mm² | Disjoncteur 16 A | 8 points lumineux au plus |
| Prises de courant | 1,5 mm² | Disjoncteur 16 A | 8 prises au plus |
| Prises de courant | 2,5 mm² | Disjoncteur 20 A | 12 prises au plus |
| Prises de la cuisine | 2,5 mm² | Disjoncteur 20 A | 6 prises au plus, circuit dédié |
| Four, lave-linge, lave-vaisselle | 2,5 mm² | Disjoncteur 20 A | 1 appareil par circuit |
| Plaque de cuisson | 6 mm² | Disjoncteur 32 A | 1 appareil |
| Chauffe-eau électrique | 2,5 mm² | Disjoncteur 20 A | Avec contacteur heures creuses le cas échéant |
Valeurs usuelles de la norme reprises par Legrand ; certaines dépendent de la longueur du circuit et du mode de pose. L’électricien les vérifie par le calcul.
Les circuits spécialisés
Les gros appareils doivent avoir chacun leur circuit, pour éviter qu’un seul disjoncteur ne porte plusieurs fortes puissances. Dans un logement neuf, on prévoit au minimum la plaque de cuisson, le four, le lave-linge et le lave-vaisselle, auxquels s’ajoutent selon l’équipement le sèche-linge, le congélateur, le chauffe-eau, une pompe à chaleur ou une borne de recharge. Un circuit spécialisé laissé en attente dans la cuisine permet de changer d’appareil sans travaux.
Le chauffage électrique
Les radiateurs électriques sont alimentés par des circuits dédiés dont la section dépend de la puissance totale raccordée. Le fil pilote, qui permet de programmer les radiateurs, doit pouvoir être coupé en même temps que l’alimentation pour qu’aucune tension ne subsiste lors d’une intervention.
Ce que doit contenir le tableau
- Un appareil général de commande et de protection, le disjoncteur de branchement.
- Des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de tous les circuits, de type AC, A ou F selon les appareils alimentés.
- Un disjoncteur divisionnaire par circuit.
- Au moins 20 % d’emplacements libres pour les extensions.
- Un repérage de chaque circuit et un schéma de l’installation.
La prise de terre et les liaisons
Toute installation doit être reliée à une prise de terre, et chaque circuit comporter un conducteur de protection vert et jaune. Une liaison équipotentielle relie à la terre les canalisations et éléments métalliques, notamment dans la salle de bains.
Les règles de la salle de bains
La salle de bains est la pièce où le risque d’électrocution est le plus élevé. La norme la découpe en volumes autour de la baignoire ou de la douche, chacun avec ses appareils autorisés.
| Volume | Où | Ce qui est autorisé |
|---|---|---|
| Volume 0 | L’intérieur de la baignoire ou du receveur | Uniquement du matériel en très basse tension de sécurité (12 V), étanche |
| Volume 1 | Au-dessus de la baignoire ou du receveur, jusqu’à 2,25 m | Très basse tension de sécurité, chauffe-eau instantané sous conditions |
| Volume 2 | 60 cm autour du volume 1 | Luminaires et appareils de classe II, chauffage adapté, pas de prise sauf rasoir à transformateur |
| Hors volume | Le reste de la pièce | Prises et interrupteurs, protégés par différentiel 30 mA |
Principe repris des règles de la partie consacrée aux salles d’eau. Une douche à l’italienne sans receveur change la géométrie des volumes : l’électricien doit les recalculer. Une liaison équipotentielle locale relie à la terre les canalisations métalliques, la baignoire métallique et les huisseries.
Extérieur, garage et dépendances
Les prises extérieures doivent être étanches, protégées par un différentiel 30 mA et placées hors d’atteinte des projections. Une dépendance éloignée, garage ou atelier, est souvent alimentée par un tableau divisionnaire, avec un câble enterré sous gaine et grillage avertisseur. La recharge d’une voiture électrique relève désormais d’une partie spécifique de la norme, qui impose un circuit et une protection dédiés.
Les erreurs fréquentes
- Une prise au-dessus du lavabo trop près de la douche.
- Un radiateur ordinaire dans le volume 2.
- Une rampe lumineuse 230 V au-dessus de la baignoire.
- L’absence de liaison équipotentielle après le remplacement d’une baignoire.
Contrôle, Consuel et questions fréquentes
Pour une installation neuve ou entièrement refaite et remise sous tension, l’installateur remplit une attestation de conformité qu’il fait viser par le Consuel ; sans elle, le gestionnaire du réseau ne met pas l’installation en service. Depuis le 1er septembre 2025, l’attestation doit indiquer la version de la norme appliquée, rappelle le Consuel. Pour l’ancien, c’est le diagnostic électricité, obligatoire au-delà de 15 ans pour vendre ou louer, qui vérifie les points de sécurité essentiels.
La norme ne fait qu’une partie du dossier ; le panorama des obligations, des prix et des étapes figure dans notre guide de l’électricité de la maison, des normes au chantier.
La norme NF C 15-100 est-elle obligatoire ?
Oui pour les installations neuves, rénovées ou modifiées ; non pour une installation existante sans travaux.
Quelle est la dernière version ?
L’édition publiée le 23 août 2024, obligatoire pour les chantiers engagés depuis le 1er septembre 2025.
Combien de prises dans une chambre ?
Trois au minimum, quelle que soit la surface.
Combien de prises dans un séjour ?
Cinq si le séjour fait moins de 28 m², sept au-delà, plus deux près des prises RJ45 recommandées.
Qu’est-ce qu’un différentiel de type F ?
Un interrupteur différentiel adapté aux appareils à variateur de vitesse, comme les pompes à chaleur ou certains lave-linge.
Qui contrôle le respect de la norme ?
Le Consuel pour les installations neuves ou refaites, le diagnostiqueur pour l’ancien lors d’une vente ou d’une location.
La norme est un minimum. Pour une rénovation, prévoyez plus de prises qu’exigé dans le séjour et le bureau, et un circuit en attente pour une future borne de recharge : l’ajouter plus tard coûte toujours plus cher.
Sources
- Norme NF C 15-100 série 2024 (Afnor) ; Consuel ; CAPEB.