Entretien de la climatisation : ce qui est obligatoire, ce que vous pouvez faire vous-même et ce que ça coûte
Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 17 novembre 2026 · Lecture : 16 min

Une climatisation fixe de 4 à 70 kW doit être entretenue par un professionnel au moins tous les deux ans, avec une attestation remise sous 15 jours ; entre deux visites, le nettoyage des filtres, de l’unité extérieure et des condensats se fait soi-même en une vingtaine de minutes. Comptez 150 à 200 € la visite pour un monosplit. En pratique, la plupart des clims réversibles sont concernées dès qu’on additionne les appareils du logement. Si vous n’êtes pas encore équipé : quel type de climatisation installer chez soi.
- Entretien obligatoire : tous les deux ans au plus pour les systèmes de 4 à 70 kW (code de l’environnement, articles R224-44 et suivants) ; on additionne les appareils du logement et on retient la plus grande des puissances en chaud et en froid.
- Attestation d’entretien : remise dans les 15 jours, une par système, avec les mesures et des conseils.
- Contrôle d’étanchéité : obligatoire seulement à partir de 5 tonnes équivalent CO2 de fluide, soit environ 7,4 kg de R32 ; un monosplit récent en contient moins d’un kilo.
- Prix : 150 à 200 € pour un monosplit, 200 à 300 € en multisplit ; contrats dès 14,84 € par mois (IZI by EDF, 16/11/2026).
- Nettoyage soi-même : filtres toutes les 2 à 4 semaines en saison, unité extérieure dégagée, condensats qui s’écoulent ; jamais toucher au circuit frigorifique.
- Odeurs, fuites, givre : le plus souvent un filtre sale ou un tuyau de condensats bouché ; la désinfection de l’échangeur et de la turbine relève du professionnel.
L’entretien de la climatisation est-il obligatoire ?
Oui, pour les climatisations et pompes à chaleur de 4 à 70 kW : une visite par un professionnel au moins tous les deux ans. La règle vient du décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020, codifié aux articles R224-41-4 et suivants du code de l’environnement.
Quelles climatisations sont concernées ?
| Concerné | Non concerné |
|---|---|
| Clim réversible (pompe à chaleur air-air) de 4 à 70 kW | Climatiseur mobile |
| Climatiseur fixe froid seul de 4 à 70 kW | Chauffe-eau thermodynamique d’un seul logement |
| Pompe à chaleur air-eau de 4 à 70 kW | Système sous contrat de performance énergétique |
| Plusieurs petits appareils dont le total dépasse 4 kW | Un seul appareil de moins de 4 kW |
Source : FAQ du ministère de la Transition écologique sur l’inspection et l’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Comment savoir si votre climatisation fait plus de 4 kW
On retient la plus élevée des deux puissances, en chaud ou en froid, et on additionne tous les appareils du logement : ils forment un seul système. Lisez la plaque signalétique ou la fiche technique.
| Cas | Puissance retenue | Entretien obligatoire ? |
|---|---|---|
| Un Daikin Perfera FTXM25 (2,5 kW en froid, 2,8 kW en chaud) | 2,8 kW | non |
| Un Daikin Perfera FTXM35 (3,5 kW en froid, 4,0 kW en chaud) | 4,0 kW | oui |
| Deux FTXM25 | 5,6 kW | oui |
| Un bi-split de 5 kW | 5 kW | oui |
| Un climatiseur mobile de 2,6 kW | — | non |
Puissances : brochure Daikin.
Sous 4 kW, l’entretien n’est plus obligatoire, mais il reste utile : il évite les pannes et les mauvaises odeurs.
Tous les combien faut-il faire entretenir sa clim ?
| Visite | Fréquence | Texte |
|---|---|---|
| Entretien de 4 à 70 kW | tous les 2 ans au plus ; première visite au plus tard 2 ans après la pose | article R224-44-3 |
| Contrôle d’étanchéité au-delà de 5 t éq. CO2 | tous les 12 mois (24 mois avec détecteur de fuite) | règlement (UE) 2024/573, article 5 |
| Inspection au-delà de 70 kW | tous les 5 ans, par un inspecteur certifié | articles R224-45 et suivants |
Une visite annuelle reste conseillée pour une clim réversible qui chauffe tout l’hiver : elle tourne huit à dix mois par an, et certaines extensions de garantie l’exigent.
Contrôle d’étanchéité : quand le fluide impose une visite annuelle
L’entretien de tous les deux ans comprend déjà un contrôle simple : voyant du fluide et pressions, le cas échéant (arrêté du 24 juillet 2020). Le contrôle d’étanchéité réglementaire annuel ne s’impose qu’au-delà de 5 tonnes équivalent CO2 de fluide ; les appareils hermétiquement scellés et étiquetés comme tels en sont exemptés sous 10 tonnes.
| Fluide | Pouvoir de réchauffement | Charge pour 5 t éq. CO2 | Exemple |
|---|---|---|---|
| R32 | 675 | environ 7,4 kg | un Daikin FTXM25 contient 0,76 kg, soit 0,5 t : dix fois sous le seuil |
| R410A | 2 088 | environ 2,4 kg | un ancien multisplit de 3 kg (6,3 t) : contrôle chaque année |
Conversion de la rédaction. La règle des « 2 kg, contrôle annuel » encore citée par de nombreux sites est l’ancienne règle française, remplacée par le seuil européen en tonnes équivalent CO2.
L’attestation d’entretien : ce qu’elle doit contenir
Elle vous est remise dans les 15 jours (article R224-44-4), une par système, éventuellement sous forme numérique. Gardez-la : elle sert pour la garantie et en cas de contrôle. D’après l’annexe 3 de l’arrêté du 24 juillet 2020, elle mentionne au minimum :
- votre nom et l’adresse de l’installation ;
- la marque, le modèle, le numéro de série, la date de mise en service et la puissance de l’appareil ;
- la date de la visite précédente ;
- l’identité et la signature de l’intervenant ;
- la liste des points contrôlés ;
- la marque et la référence des appareils de mesure ;
- les résultats des mesures, les défauts constatés et les corrections faites ;
- des conseils d’usage et d’amélioration.
Une attestation sans mesures ni référence d’appareil de mesure n’est pas conforme.
Locataire ou propriétaire : qui doit faire et payer l’entretien ?
Pour un appareil individuel, l’entretien est à l’initiative de l’occupant, sauf clause contraire du bail (article R224-44-1) : le locataire l’organise et le paie, puis remet l’attestation au propriétaire. Le propriétaire paie les réparations dues à la vétusté, à un défaut de l’appareil ou à son remplacement. Pour un système collectif, c’est le propriétaire ou le syndicat de copropriété.
Que risque-t-on sans entretien ?
Surtout un refus de prise en charge sous garantie, une discussion avec l’assureur après un dégât des eaux ou un sinistre électrique, une surconsommation et une panne de compresseur. Une clim réversible qui chauffe l’hiver tourne beaucoup plus qu’une clim froid seul : que vaut une PAC air-air en chauffage.
Que fait le technicien lors de l’entretien et combien ça coûte ?
Les points contrôlés lors de la visite obligatoire
L’annexe 1 de l’arrêté du 24 juillet 2020, modifiée en novembre 2022, liste ce que le technicien doit faire :
- Pour tous les appareils : relevé des températures des unités intérieure et extérieure, vérification du fonctionnement, test de l’inversion de cycle sur une réversible, vérification des appoints, mesure des tensions électriques.
- Pour une clim air-air : vérification et, si besoin, nettoyage de l’échangeur extérieur ; nettoyage et décrassage de l’unité intérieure et du filtre.
- Pour un gainable : état des gaines accessibles, nettoyage avec désinfection si nécessaire, fonctionnement du ventilateur.
- Pour la régulation : programmation horaire et sondes.
- En fin de visite : contrôle simple de l’étanchéité et conseils écrits.
Les travaux proposés à la fin de la visite ne sont jamais obligatoires : l’arrêté le précise expressément.
Le déroulé d’une visite
- Inspection visuelle de l’installation.
- Nettoyage des filtres et de l’échangeur intérieur.
- Contrôle des condensats : bac, tuyau, pompe de relevage.
- Unité extérieure : échangeur, hélice, fixations, plots.
- Mesures : températures de soufflage et de reprise, pressions, intensité absorbée.
- Électricité et régulation.
- Attestation et conseils.
Comptez environ une heure pour un monosplit, une demi-heure de plus par unité intérieure.
Prix de l’entretien d’une climatisation
| Installation | Mesdépanneurs (04/2026) | Choisir.com (10/2026) | Quelle Énergie (2026) | Leroy Merlin (16/11/2026) |
|---|---|---|---|---|
| Monosplit | 150 à 200 € | 90 à 180 € | 100 à 150 € | 150 à 180 € |
| Bi-split | 180 à 220 € | 140 à 280 € | 150 à 250 € | 150 à 280 € selon les unités |
| Tri-split | 200 à 250 € | — | — | — |
| Quadri-split | 250 à 300 € | — | — | — |
| Gainable | — | 200 à 350 € | 200 à 350 € | — |
Retenez 150 à 200 € pour un monosplit, plus 30 à 60 € par unité intérieure supplémentaire. Exemples de devis publiés par Mesdépanneurs : 196 € pour un monosplit (120 € de main-d’œuvre, 50 € de déplacement, 26 € de produit) ; 220 € pour un tri-split à Paris, TVA à 10 % comprise.
Ce qui peut s’ajouter à la facture
- Recharge de fluide après réparation d’une fuite : 120 à 200 € (Mesdépanneurs).
- Recharge ou pièces : 300 à 600 € (Quelle Énergie).
- Compresseur : plus de 300 € ; ventilateur : environ 100 € ; carte électronique : plus de 200 € (Engie, 2024).
- Désinfection antibactérienne et nettoyage approfondi en option (Thermor).
Une recharge de fluide sans recherche de fuite ne sert à rien : le circuit est fermé ; s’il manque du fluide, c’est qu’il fuit.
Contrat d’entretien : formules et prix
| Offre | Prix | Inclus | Exclu |
|---|---|---|---|
| IZI by EDF, Contrat Sécurité Monosplit | 14,84 € par mois, soit 178,05 € par an | visite, attestation, dépannage (main-d’œuvre et déplacement) sous 24 à 48 h | les pièces ; au-delà d’une unité, sur devis |
| Savelys (ex-Engie Home Services depuis le 01/07/2026) | sur devis | — | — |
| Repères du marché | 100 à 300 € par an | selon la formule | — |
Relevé du 16/11/2026 ; Choisir.com et Quelle Énergie pour les repères. Un contrat vaut surtout le coup pour une clim réversible qui chauffe : une panne en hiver coûte cher. Avant de signer, vérifiez le nombre d’unités couvertes, les pièces, le délai d’intervention, la reconduction et la remise de l’attestation.
Comment choisir le professionnel ?
- Une entreprise titulaire de l’attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.
- Un technicien titulaire de l’attestation d’aptitude.
- Une assurance professionnelle.
- Un devis détaillé : déplacement, nombre d’unités, options.
- De préférence l’installateur d’origine ou un réseau agréé par la marque, pour la garantie. La qualification RGE n’est pas exigée pour l’entretien.
Visite obligatoire, attestation, contrat : recevez des propositions de professionnels attestés.
Comment entretenir sa climatisation soi-même, étape par étape
Le matériel nécessaire
Un aspirateur avec une brosse douce, un chiffon microfibre, de l’eau tiède, un savon neutre si la notice l’autorise, une vieille brosse à dents, des gants et une bouteille d’eau pour tester l’écoulement. Interdits : solvants, eau de Javel, nettoyeur haute pression, produits abrasifs.
Étape 1 : couper le courant
Éteignez à la télécommande, attendez la fermeture des volets, puis coupez le disjoncteur dédié : la turbine pourrait redémarrer.
Étape 2 : nettoyer les filtres de l’unité intérieure
Ouvrez la façade, sortez les filtres, secouez-les, aspirez côté poussière, lavez-les à l’eau tiède savonneuse s’ils sont lavables, rincez, puis laissez-les sécher complètement à l’ombre : un filtre humide favorise les moisissures. Fréquence : toutes les 2 à 4 semaines en usage intensif, au moins une fois par mois en usage normal, et dès que le témoin « filtre » s’allume ; la notice prime.
Les filtres spéciaux : charbon actif, photocatalytiques, ioniseurs
Ils ne se lavent pas, sauf mention contraire de la notice. Le filtre à charbon actif se remplace environ une fois par an, à l’identique (notez sa référence) ; comptez 10 à 15 € (Mesdépanneurs).
Étape 3 : dépoussiérer la façade, les volets et la grille de soufflage
Avec un chiffon à peine humide, sans démonter la turbine. Regardez à la lampe : des points noirs sur la turbine signalent des moisissures, à faire nettoyer par un professionnel.
Étape 4 : vérifier l’évacuation des condensats
En mode froid, l’unité intérieure produit de l’eau. Vérifiez qu’elle s’écoule bien dehors ou dans l’évacuation quand la clim tourne. Sur une pompe de relevage, écoutez son déclenchement et nettoyez le bac du flotteur. Des pastilles anti-algues pour bacs (Stayclean, 20 pastilles, 30 €) et un nettoyant pour pompes de relevage (Drainkleen, 250 ml, 35 €) sont vendus chez Clim-Planète (16/11/2026).
Étape 5 : entretenir l’unité extérieure
Dégagez largement ses abords (feuilles, végétation, objets), selon la distance indiquée dans la notice. Brossez doucement l’échangeur à ailettes dans le sens des ailettes, sans haute pression. Retirez la neige ou le givre qui l’obstruent, contrôlez la stabilité des plots et du support, et regardez sans toucher le bornier : une trace de brûlure ou d’humidité impose d’appeler un professionnel (Engie). Une fois par mois en saison, et avant l’hiver pour une réversible.
Étape 6 : faire fonctionner l’inversion de cycle d’une réversible
Sur une clim réversible qui ne sert qu’en froid, lancez brièvement le chauffage en début de saison froide (et inversement) pour éviter le grippage de la vanne d’inversion (IZI by EDF, Engie), en restant dans la plage de fonctionnement de la notice : de −20 à 18 °C dehors en chaud et de −10 à 50 °C en froid pour un Daikin FTXM.
Ce qu’il ne faut jamais faire soi-même
- Ouvrir le circuit frigorifique ou « recharger le gaz » : c’est réservé aux entreprises titulaires de l’attestation de capacité.
- Démonter les liaisons, la turbine ou l’échangeur.
- Intervenir sur le bornier ou la carte électronique.
- Pulvériser un produit non prévu par la notice.
Le calendrier d’entretien sur deux ans
| Quand | Quoi |
|---|---|
| Toutes les 2 à 4 semaines en saison | filtres |
| Chaque mois en saison | abords de l’unité extérieure, écoulement des condensats |
| Tous les 6 mois | contrôle visuel de l’alimentation électrique (Hello Watt) |
| Avant l’hiver, pour une réversible | unité extérieure, évacuation des eaux de dégivrage |
| Tous les 2 ans au plus | visite obligatoire (tous les ans conseillé si la clim chauffe) |
Odeurs, fuites d’eau, givre : diagnostiquer les problèmes courants
La clim sent le moisi ou le renfermé
Causes : filtre encrassé, eau stagnante dans le bac, biofilm sur l’échangeur et la turbine, qui restent froids et humides en mode froid. Ce que vous pouvez faire : nettoyer les filtres ; après chaque usage en froid, laisser tourner 20 à 30 minutes en ventilation, ou lancer la fonction de séchage si elle existe ; utiliser un produit désinfectant dédié, selon la notice (bombe de 300 ml à 6,99 € chez Brico Dépôt ; détergent sans rinçage Axelair Easy Green, 1 litre, 29,90 € chez Bricozor, relevés du 16/11/2026). Quand appeler : odeur persistante après nettoyage ou points noirs sur la turbine ; il faut un nettoyage approfondi avec désinfection. Pour l’air de toute la maison : comment assainir l’air de son logement.
Odeur d’égout ou de brûlé
Une odeur d’égout vient souvent d’un siphon absent ou désamorcé sur l’évacuation des condensats raccordée aux eaux usées. Une odeur de brûlé signale un défaut électrique : coupez l’appareil et appelez un professionnel.
De l’eau coule de l’unité intérieure
Causes : tuyau des condensats bouché ou écrasé, pente perdue, pompe de relevage en panne, ou filtre très encrassé qui fait geler puis fondre l’échangeur. Gestes : nettoyer les filtres, verser lentement un peu d’eau dans le bac pour tester l’écoulement, vérifier le tuyau dehors. Si l’eau coule encore, appelez un professionnel.
Elle ne refroidit plus ou ne chauffe plus assez
Par ordre de fréquence : filtres sales, unité extérieure obstruée, mauvais mode (déshumidification, ventilation), consigne mal réglée, appareil trop petit pour la pièce, manque de fluide (donc une fuite), sonde défaillante.
Givre sur l’unité extérieure, code « dF » ou clignotements
En chauffage, le givre est normal par temps froid et humide : l’appareil lance des cycles de dégivrage, souvent signalés par « dF » ou un voyant, pendant lesquels il souffle tiède ou s’arrête quelques minutes, avec de la vapeur dehors. Anormal : un bloc de glace permanent, ou une unité qui ne dégivre plus. Pour un code erreur : notez-le, consultez la notice, coupez et remettez le courant une fois, puis appelez.
Bruits anormaux
- Claquements au démarrage : dilatation, c’est normal.
- Sifflement : fluide ou filtre encrassé.
- Vibrations : plots ou support à revoir.
- Raclement : turbine encrassée (Engie).
- Frottement dehors : hélice qui touche.
Décrivez le symptôme : un professionnel attesté vous rappelle avec un devis.
L’entretien selon le type de climatisation
Monosplit et multisplit muraux
Une visite couvre l’unité extérieure et chaque unité intérieure, d’où le supplément par unité. Sur un multisplit ancien au R410A, vérifiez la charge totale : au-delà d’environ 2,4 kg, le contrôle d’étanchéité devient annuel.
Console, cassette et gainable
Une console posée en bas du mur prend davantage la poussière ; une cassette impose un escabeau ; un gainable a ses filtres de reprise derrière une grille, souvent au plafond, et des gaines à faire désinfecter par un professionnel. Les filtres de reprise se vendent par lots de cinq, de 135 à 165 € selon la taille (Clim-Planète, 16/11/2026).
Climatiseur mobile et monobloc sans unité extérieure
Le climatiseur mobile n’est pas soumis à l’obligation. Nettoyez ses filtres toutes les 3 à 4 semaines, vidangez le réservoir ou le bouchon de purge selon le modèle, évitez d’écraser ou de trop couder la gaine, et rangez-le vidangé, sec et debout (Engie). Pour le choisir : comment choisir un climatiseur mobile. Un monobloc fixe sans unité extérieure s’entretient comme un split, avec les grilles des deux traversées du mur à garder dégagées.
Climatisation solaire : panneaux et climatiseur
Le climatiseur s’entretient comme un split ; les panneaux photovoltaïques demandent peu : de l’eau claire, une brosse douce, jamais de haute pression, jamais d’eau froide sur un panneau chaud. Le détail : faut-il nettoyer ses panneaux solaires.
Ce que l’entretien change sur la facture et la durée de vie
Des filtres et des échangeurs encrassés font consommer de l’ordre de 5 à 20 % de plus selon les sources. Calcul de la rédaction : une saison de climatisation d’environ 430 kWh coûte 86 € au tarif Bleu de 0,2001 € ; 10 % de plus, c’est environ 9 € par an. Une clim réversible qui fournit 5 000 kWh de chaleur avec un SCOP de 4,3 consomme environ 1 160 kWh, soit 232 € ; 10 % de plus font environ 23 €. L’enjeu de l’entretien est surtout la panne et l’hygiène, plus que la facture. Pour refaire le calcul avec votre offre : prix du kWh à intégrer dans le calcul. Une climatisation bien entretenue dure 15 à 20 ans (Effy, Hello Watt). À comparer avec la chaudière, entretenue chaque année : quelles obligations pour l’entretien d’une chaudière.
Produits et offres relevés
| Catégorie | Marque, produit | Caractéristique | Prix | Revendeur, date |
|---|---|---|---|---|
| Contrat | IZI by EDF, Contrat Sécurité Monosplit | visite, attestation, dépannage | 14,84 € par mois | IZI by EDF, 16/11/2026 |
| Forfait | Leroy Merlin, entretien monosplit | filtres, échangeurs, ventilateurs | 150 à 180 € | Leroy Merlin, 16/11/2026 |
| Nettoyant | Axelair Easy Green, 1 L | sans rinçage, évacué par les condensats | 29,90 € | Bricozor, 16/11/2026 |
| Désinfectant | bombe pour climatiseur, 300 ml | usage intérieur | 6,99 € | Brico Dépôt, 16/11/2026 |
| Dégraissant | Spray FIR A/C, 450 ml | unités intérieures | 49 € | Clim-Planète, 16/11/2026 |
| Condensats | Stayclean, 20 pastilles | bacs | 30 € | Clim-Planète, 16/11/2026 |
| Condensats | Drainkleen, 250 ml | bacs, pompes, tuyaux | 35 € | Clim-Planète, 16/11/2026 |
| Lavage | housse de lavage pour split mural | récupère l’eau de rinçage | 39,48 € | place de marché Leroy Merlin, 16/11/2026 |
Les produits de professionnels (dégraissants d’échangeur, housses de lavage) supposent de démonter des carters : à réserver au technicien ou aux bricoleurs avertis, appareil hors tension, notice en main.
Questions fréquentes sur l’entretien d’une climatisation
L’entretien d’une climatisation est-il obligatoire ?
Oui de 4 à 70 kW, au moins tous les deux ans, en additionnant les appareils du logement ; les climatiseurs mobiles ne sont pas concernés.
Combien coûte l’entretien d’une clim ?
150 à 200 € pour un monosplit, 30 à 60 € de plus par unité intérieure ; contrats dès 14,84 € par mois.
Peut-on entretenir sa clim soi-même ?
Les filtres, la façade, l’unité extérieure et les condensats, oui ; la visite obligatoire et le circuit frigorifique, non.
À quelle fréquence nettoyer les filtres d’une climatisation ?
Toutes les 2 à 4 semaines en saison, au moins une fois par mois, et dès que le témoin s’allume.
Qui paie l’entretien de la climatisation dans une location ?
L’occupant, sauf clause contraire du bail (article R224-44-1 du code de l’environnement).
Pourquoi ma clim sent mauvais quand je l’allume ?
Le plus souvent des moisissures sur l’échangeur ou la turbine : séchage en ventilation après usage, nettoyage des filtres, puis désinfection par un professionnel si l’odeur persiste.
Faut-il recharger le gaz d’une climatisation ?
Non, sauf après la réparation d’une fuite : un circuit étanche ne perd pas de fluide.
Quelle est la durée de vie d’une climatisation bien entretenue ?
Environ 15 à 20 ans.
Faites la visite tous les ans si la clim chauffe l’hiver, tous les deux ans si elle ne sert qu’en été. Et soignez surtout deux gestes, qui évitent l’essentiel des appels : des filtres propres et des condensats qui s’écoulent. Exigez une attestation complète, avec mesures et conseils : c’est le seul moyen de savoir ce qui a été fait. Un contrat ne vaut le coup que s’il inclut le dépannage en hiver.
Sources
- Textes : décret n° 2020-912 du 28/07/2020 (articles R224-41-4 et suivants du code de l’environnement) ; arrêté du 24/07/2020 et ses annexes, modifiées le 21/11/2022 ; règlement (UE) 2024/573, article 5 ; FAQ du ministère de la Transition écologique.
- Prix relevés le 16/11/2026 : IZI by EDF, Leroy Merlin, Bricozor, Brico Dépôt, Clim-Planète ; brochure Daikin Perfera.
- Sites consultés : IZI by EDF, Choisir.com, Engie, Espace Aubade, Hello Watt, La Prime Énergie, Quelle Énergie, Thermor, Mesdépanneurs, Effy.