Déperditions thermiques : où votre maison perd sa chaleur et comment la garder
Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 17 novembre 2026 · Lecture : 13 min

Les déperditions thermiques, ce sont toutes les pertes de chaleur d’un logement : à travers les parois, par les ponts thermiques et par l’air qui entre et qui sort. Dans une maison ancienne jamais isolée, le toit en laisse partir le quart à un tiers, les murs et les fuites d’air chacun un cinquième à un quart. Les connaître permet de dépenser son budget au bon endroit : on isole d’abord là où la chaleur part le plus. Les solutions par paroi sont présentées dans notre guide sur l’isolation thermique d’une maison ancienne ; cette page explique comment repérer et chiffrer les pertes.
- Maison non isolée (Ademe) : toit 25 à 30 %, murs 20 à 25 %, air 20 à 25 %, fenêtres 10 à 15 %, planchers 7 à 10 %, ponts thermiques 5 à 10 %.
- Trois natures : par les surfaces, par les liaisons entre parois (ponts thermiques), par le renouvellement d’air.
- Calcul : perte en watts = U × surface × écart de température, plus 0,34 × débit d’air × écart.
- Repérer : thermographie 250 à 500 €, test d’étanchéité à l’air 400 à 500 €, audit énergétique 400 à 1 600 € selon les sources.
- Une fois les parois isolées, l’air devient souvent le premier poste de perte.
Où une maison perd sa chaleur
| Poste | Part des pertes d’une maison non isolée | Premier geste |
|---|---|---|
| Toit et combles | 25 à 30 % | Isoler les combles |
| Murs | 20 à 25 % | Isoler par l’intérieur ou l’extérieur |
| Renouvellement d’air et fuites | 20 à 25 % | Étancher, régler la ventilation |
| Fenêtres et portes | 10 à 15 % | Joints, puis remplacement |
| Planchers bas | 7 à 10 % | Isoler par le dessous |
| Ponts thermiques | 5 à 10 % | Traiter lors des travaux d’isolation |
Répartition de l’Ademe pour une maison individuelle construite avant 1974 et jamais isolée. Ce sont des ordres de grandeur, pas votre maison : une maison de plain-pied perd davantage par le toit et le sol, un appartement au milieu d’un immeuble surtout par ses murs extérieurs et ses fenêtres.
Un exemple qui sort de la moyenne
Une note méthodologique publiée par Brico Dépôt en 2018 détaille une maison type : les murs y pèsent 38 % des pertes, les planchers hauts 36 %, les menuiseries 11 %, les planchers bas 7 %, les ponts thermiques 5 % et le renouvellement d’air 3 %. L’écart avec l’Ademe vient des hypothèses, notamment d’un renouvellement d’air très faible. Seul un diagnostic de votre maison dit où elle perd vraiment.
Ce que les pertes provoquent, au-delà de la facture
L’ancienne version de cette page affirmait que les déperditions « fragilisent les structures ». Le mécanisme réel est plus précis : une paroi froide ou un pont thermique fait condenser l’humidité de l’air intérieur, ce qui favorise les moisissures et, à la longue, dégrade les enduits et les bois. La sensation de froid près d’un mur mal isolé, même avec un air à 19 °C, est l’autre conséquence directe.
Les trois types de déperditions
Par les surfaces
C’est la chaleur qui traverse les murs, le toit, le plancher et les vitrages. Elle dépend du coefficient U de chaque paroi, c’est-à-dire de sa résistance thermique, et de sa surface. C’est le poste le plus important dans une maison non isolée.
Par les ponts thermiques
Ce sont les liaisons où l’isolant s’interrompt : jonction d’un mur et d’un plancher, tour des fenêtres, balcon en béton, refends. On les exprime par mètre de liaison. MaCalculatriceEnLigne estime qu’ils peuvent peser 15 à 25 % des pertes dans certaines maisons, une fois les parois isolées : isoler les surfaces sans traiter les liaisons déplace le problème.
Les ponts thermiques les plus courants
- Jonction mur et plancher : le plancher en béton traverse l’isolant posé par l’intérieur.
- Tour des fenêtres : tableaux, appuis et linteaux laissés sans isolant.
- Coffres de volets roulants intégrés au mur, souvent creux et mal fermés.
- Balcons et dalles en porte-à-faux, qui prolongent le plancher vers l’extérieur.
- Refends : murs intérieurs porteurs qui touchent la façade.
L’isolation par l’extérieur supprime la plupart de ces ponts, puisqu’elle enveloppe la maison sans interruption ; par l’intérieur, il faut les traiter un par un, avec des retours d’isolant ou des rupteurs.
Par le renouvellement d’air
L’air chaud qui sort par la ventilation et les fuites est remplacé par de l’air froid qu’il faut chauffer. D’après un support de formation de Xpair, ce poste représente environ 15 % des pertes dans l’ancien et 30 % dans le neuf : plus les parois sont isolées, plus l’air pèse lourd. Il ne faut pas pour autant boucher la ventilation, indispensable à la santé et contre l’humidité ; on supprime les fuites parasites, et l’on peut récupérer la chaleur de l’air extrait avec une double flux.
Calculer les déperditions d’une maison
Le calcul complet relève d’un bureau d’études, selon la norme NF EN 12831. Le principe tient pourtant en deux lignes, rappelées par Travail-Industrie et MaCalculatriceEnLigne :
- Par une paroi : perte (W) = U × surface × écart de température.
- Par l’air : perte (W) = 0,34 × débit d’air (m³/h) × écart de température.
- Ponts thermiques : en calcul simplifié, on ajoute un forfait d’environ 10 % aux pertes des parois.
L’écart de température se prend entre l’intérieur, 19 °C, et la température extérieure de base de votre commune, qui va d’environ −2 °C sur le littoral méditerranéen à −15 °C en montagne.
Exemple de la rédaction : une maison isolée aux seuils des aides
| Poste | Hypothèse | Pertes par temps froid |
|---|---|---|
| Combles | 100 m², R = 7 | environ 360 W |
| Murs | 110 m², R = 2,9 | environ 930 W |
| Fenêtres | 15 m², Uw = 1,3 | environ 510 W |
| Plancher bas | 100 m², R = 3 | environ 810 W |
| Ponts thermiques | forfait 10 % des parois | environ 260 W |
| Ventilation | 120 m³/h | environ 1 060 W |
| Total | environ 3 900 W |
Calcul de la rédaction pour 19 °C à l’intérieur et −7 °C dehors, soit 26 °C d’écart, avec U = 1 ÷ (R + résistances de surface) ; le plancher est compté comme donnant sur l’extérieur, ce qui majore un peu sa perte. Dans cette maison isolée, la ventilation devient le premier poste, devant les murs. Les formules R, lambda et U utilisées ici sont détaillées dans notre page sur la résistance thermique.
Ce que le calcul permet
Le total en watts donne la puissance de chauffage nécessaire par grand froid. C’est la bonne base pour calculer la puissance d’un radiateur selon les déperditions de chaque pièce, ou pour choisir la puissance de chaudière selon les déperditions plutôt qu’au jugé. Rapporté au volume chauffé, il donne aussi le coefficient G, qui permet de comparer deux logements.
Repérer les fuites : du test maison au diagnostic
Les tests que vous pouvez faire
- Le bâton d’encens : par temps de vent, sa fumée se couche près d’une fuite d’air ; Jechange chiffre le test à moins de 2 € de bâtons (relevé de septembre 2026).
- La main ou une feuille de papier autour des fenêtres, des prises et des trappes.
- Le thermomètre infrarouge : il montre une surface plus froide que les autres, mais ne mesure pas l’air.
- Les signes : moisissures dans un angle, condensation au bas d’un vitrage, sol froid au pied d’un mur.
Quand faire une thermographie
Une caméra thermique montre des différences de température de surface. Il faut donc un écart net entre l’intérieur chauffé et l’extérieur froid : la thermographie se fait en saison de chauffe, de préférence tôt le matin, sans soleil sur la façade. Faite en été ou sous le soleil, elle ne montre presque rien d’utile.
Les diagnostics professionnels
| Diagnostic | Ce qu’il apporte | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Thermographie infrarouge | Images des zones froides : défauts d’isolation, ponts thermiques, fuites | 250 à 500 € |
| Test d’étanchéité à l’air (infiltrométrie) | Mesure des fuites avec une porte soufflante, et repérage pendant la mise en dépression | 400 à 500 € |
| Diagnostic de performance énergétique (DPE) | Classe énergie et estimation des consommations | 100 à 250 € |
| Audit énergétique | État des lieux complet et scénarios de travaux chiffrés | 400 à 800 € (CAUE), 640 à 1 600 € (Habitatpresto, 2026) |
Prix des fiches des CAUE d’Occitanie et de la Région Bretagne, sauf mention. Ces fiches précisent que la thermographie est une étude de repérage : elle montre où la chaleur part, sans chiffrer les gains. Le test d’étanchéité à l’air est obligatoire pour les maisons neuves depuis la RT 2012 ; en rénovation, il est facultatif mais utile avant et après des travaux d’étanchéité.
DPE et audit énergétique : ce que la loi impose
Le DPE classe un logement de A à G. Il est obligatoire pour vendre ou louer. L’audit énergétique va plus loin : il décrit les déperditions et propose des parcours de travaux chiffrés.
- Vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété : audit obligatoire pour les classes F et G depuis le 1er avril 2023, E depuis le 1er janvier 2025, D à partir du 1er janvier 2034.
- Location : les logements classés G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025, F à partir de 2028 et E à partir de 2034, selon le calendrier de la loi Climat et résilience repris par Selectra.
- Le prix de l’audit n’est pas réglementé, rappelle le ministère de l’Économie.
Le classement, les seuils et la façon de lire l’étiquette sont détaillés dans notre page sur la classe énergie du DPE.
Réduire les déperditions, par ordre de priorité
- Isoler le toit : c’est le premier poste et souvent le moins cher, surtout en combles perdus ; il faut {LK("/comment-bien-isoler-les-combles","isoler ses combles en priorité")}.
- Supprimer les fuites d’air : joints de fenêtres, trappes, passages de gaines ; garder les entrées d’air de la ventilation.
- Isoler les murs par l’intérieur ou l’extérieur, en traitant les tableaux de fenêtres et les jonctions.
- Isoler le plancher bas quand le dessous est accessible : cave, garage, vide sanitaire.
- Changer les fenêtres en dernier, sauf simple vitrage ou menuiseries abîmées.
Ordre établi par la rédaction à partir de la répartition de l’Ademe et du coût des travaux. Les fenêtres arrivent en dernier : elles pèsent 10 à 15 % des pertes et leur remplacement coûte cher au m², mais il faut remplacer des fenêtres qui laissent passer le froid quand elles sont en simple vitrage.
Mesurer l’effet des travaux
Après des travaux, comparez les consommations de chauffage d’un hiver à l’autre en les corrigeant de la rigueur du climat, avec les degrés-jours publiés pour votre station météo. Une deuxième thermographie ou un second test d’étanchéité à l’air montrent si les défauts repérés ont bien disparu.
Les aides en novembre 2026
La prime énergie finance encore l’isolation jusqu’au 1er mai 2027, avec la TVA à 5,5 % et l’éco-prêt à taux zéro. MaPrimeRénov’ ne finance plus l’isolation par geste depuis le 1er septembre 2026 ; seule la rénovation d’ampleur, qui exige un audit, en bénéficie encore.
Qu’est-ce qu’une déperdition thermique ?
Une perte de chaleur du logement, à travers les parois, par les ponts thermiques ou par l’air renouvelé.
Par où une maison perd-elle le plus de chaleur ?
Par le toit dans une maison non isolée, 25 à 30 % selon l’Ademe, puis par les murs et les fuites d’air.
Comment calculer les déperditions d’une maison ?
En additionnant, pour chaque paroi, U × surface × écart de température, puis 0,34 × débit d’air × écart, plus un forfait pour les ponts thermiques.
Comment détecter les déperditions de chaleur ?
Par une thermographie infrarouge et un test d’étanchéité à l’air ; un bâton d’encens repère déjà les grosses fuites.
Combien coûte une thermographie ?
Environ 250 à 500 €, selon les fiches des CAUE.
Un audit énergétique est-il obligatoire ?
Pour vendre une maison classée E, F ou G ; il sera exigé pour la classe D à partir de 2034.
L’ancienne version de cette page conseillait surtout d’appeler un professionnel ; nous avons ajouté de quoi comprendre et chiffrer soi-même avant de le faire.
Commencez par le haut et par l’air. Dans une maison ancienne, le toit et les fuites représentent ensemble près de la moitié des pertes, et ce sont souvent les travaux les moins chers. Une thermographie avant de signer un gros devis évite de se tromper de priorité.
Sources
- Ademe (répartition des pertes) ; norme NF EN 12831 ; loi Climat et résilience ; ministère de l’Économie ; Service Public ; décret n° 2026-822.
- Prix des diagnostics : CAUE d’Occitanie, Région Bretagne, Habitatpresto (2026), Jechange (septembre 2026).
- Méthode et ordres de grandeur : Travail-Industrie, MaCalculatriceEnLigne, Xpair, note méthodologique Brico Dépôt (2018), Selectra, Hellio. Sites consultés le 17/11/2026.