Le média de l’énergie à la maisonAnnonceursContact
Chauffage · Isolation · Électricité · Énergies renouvelables
Pompes à chaleur

Pompe à chaleur eau-eau (hydrothermique) : se chauffer avec l’eau d’une nappe

Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 17 novembre 2026 · Lecture : 16 min

Unité de pompe à chaleur installée à l’extérieur d’un bâtiment

Une pompe à chaleur eau-eau puise la chaleur de l’eau d’une nappe souterraine, à 8-12 °C toute l’année, et la transfère au circuit de chauffage : c’est la pompe à chaleur au meilleur rendement, avec 4 à 6 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité. Elle demande une nappe peu profonde et abondante, deux forages et une déclaration en ligne, pour un budget de 18 000 à 25 000 € posé. Avant de vous lancer, situez-la parmi les autres modèles : quel type de pompe à chaleur choisir.

L’essentiel sur la pompe à chaleur eau-eau
  • Principe : un puits pompe l’eau de la nappe, un second la réinjecte dans la même nappe ; la pompe à chaleur en extrait quelques degrés.
  • Conditions : nappe à moins de 20 m environ, débit de l’ordre de 0,2 à 0,3 m³/h par kW de chauffage, eau peu chargée en fer et en manganèse.
  • Rendement : 5 à 6 au catalogue sur plancher chauffant, stable par grand froid ; la pompe du puits en retire une partie.
  • Prix : 9 000 à 15 000 € la machine, 18 000 à 25 000 € posée avec les forages.
  • Aides : MaPrimeRénov’ 11 000, 9 000 ou 6 000 € pour un dossier déposé en 2026, prime Coup de pouce, TVA à 5,5 % ; en 2027, primes énergie seules (prévu).
  • Démarches : télédéclaration de géothermie de minime importance, foreur certifié, réinjection obligatoire.

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur eau-eau ?

Une pompe à chaleur eau-eau prend sa chaleur dans de l’eau et la cède à de l’eau : l’eau d’une nappe d’un côté, l’eau du plancher chauffant ou des radiateurs de l’autre. On l’appelle aussi pompe à chaleur hydrothermique, aquathermique, sur nappe phréatique ou sur eau de puits. Comme l’eau souterraine garde une température presque constante, elle chauffe aussi bien en janvier qu’en octobre, sans unité extérieure ni dégivrage.

Eau-eau, eau glycolée-eau, sol-eau : ne pas confondre

TypeSource de chaleurCircuitTravauxDémarches
Eau-eau sur nappeeau d’une nappe souterraineouvert : l’eau est pompée puis réinjectéedeux forages de quelques dizaines de mètrestélédéclaration, étude de la nappe
Eau glycolée-eau (souvent appelée aussi « eau-eau »)chaleur du solfermé : un liquide antigel circule dans des sondesun ou plusieurs forages de 50 à 200 m, ou capteurs horizontauxtélédéclaration pour les sondes verticales
Sol-eau à détente directechaleur du solfermé : le fluide frigorigène circule dans des capteurscapteurs horizontaux en cuivreaucune pour l’horizontal

Les vendeurs emploient souvent « eau-eau » pour les deux premières familles. Cette page traite surtout de la nappe ; pour les sondes et les capteurs : les différents captages de la géothermie.

Les autres sources d’eau : étang, rivière, puits existant

Prélever dans un étang ou une rivière reste techniquement possible, mais sort du régime simplifié de la géothermie de minime importance : le prélèvement et le rejet relèvent de la police de l’eau. Surtout, l’eau de surface descend sous 4 °C en hiver, alors que la plupart des fabricants exigent au moins 8 °C (de +8 à +25 °C pour la gamme Stiebel Eltron WPW-I). Un puits existant peut servir s’il fournit le débit nécessaire et si l’on crée un puits de réinjection.

Comment fonctionne une pompe à chaleur sur nappe phréatique ?

Deux puits, une pompe immergée et un échangeur : l’eau traverse la pompe à chaleur, perd 3 à 4 °C et retourne dans la nappe.

Le doublet de forages : pompage et réinjection

nappe phréatique, 8 à 12 °C sens d’écoulement de la nappe Maison PAC plancher pompe immergée eau à environ 10 °C eau refroidie de 3 à 4 °C puits de pompagepuits de réinjection au moins 10 à 15 m, fixés par l’étude Schéma de la rédaction : l’eau n’est ni consommée ni traitée, elle retourne dans la même nappe.
Le doublet de forages d’une pompe à chaleur eau-eau.
  1. Le pompage : une pompe immergée dans le puits de production remonte l’eau de la nappe, autour de 10 °C.
  2. L’échange : l’eau cède une partie de sa chaleur au fluide frigorigène dans l’évaporateur, directement ou par un échangeur intermédiaire.
  3. La compression : le compresseur élève la température du fluide jusqu’à 35 à 65 °C selon les émetteurs.
  4. Le chauffage : le condenseur transmet cette chaleur à l’eau du plancher chauffant, des radiateurs ou du ballon.
  5. La réinjection : l’eau, refroidie de 3 à 4 °C mais ni consommée ni traitée, repart dans un second puits, en aval dans le sens d’écoulement de la nappe.

Les deux puits sont éloignés d’au moins 10 à 15 mètres (Effy, Bosch), pour que l’eau froide réinjectée ne revienne pas vers le puits de pompage. C’est l’étude hydrogéologique qui fixe la distance exacte.

Avec ou sans échangeur intermédiaire

Sans échangeur eau de nappeévaporateur de la PAC rendement maximal Avec échangeur eau de nappeéchangeur inoxboucle glycoléePAC L’analyse d’eau décide : une eau chargée en fer ou en calcaire justifie l’échangeur démontable. Schéma de la rédaction.
Avec ou sans échangeur intermédiaire.

Certains modèles prennent l’eau de nappe directement : la Stiebel Eltron WPW-I fonctionne « sans circuit intermédiaire » grâce à un échangeur tubulaire en inox intégré. D’autres installations passent par un échangeur à plaques démontable et une boucle d’eau glycolée : l’évaporateur est protégé du gel et de l’encrassement, au prix d’un peu de rendement. C’est l’analyse d’eau qui tranche : une eau chargée en fer ou en calcaire justifie l’échangeur qu’on peut ouvrir et nettoyer.

Quel rendement attendre ?

RepèreValeur
Température de mesure de l’efficacité (fiche BAR-TH-172)eau à 10 °C en entrée, 7 °C en sortie
Rendement saisonnier au catalogue5 à 6 sur plancher chauffant
Rendement annoncé par Engie5 à 6
Retour d’un client (IZI by EDF, 300 m², radiateurs basse température)5,5
Seuil des aidesefficacité saisonnière de 126 % en basse température, 111 % au-delà

L’étude de l’Ademe publiée en octobre 2025 sur des maisons suivies en 2023-2024 a relevé, d’après Que Choisir et Hello Watt, un rendement saisonnier supérieur à 7 sur une pompe à chaleur eau-eau, mais elle montre aussi que les valeurs des fabricants surestiment le rendement réel dans 85 % des cas, de 29 % en moyenne. Retenez 5 à 6 pour la machine, et un peu moins pour l’installation complète, car la pompe du puits consomme aussi (voir plus bas).

Chauffage, eau chaude et rafraîchissement

Le plancher chauffant, à 30-35 °C, tire le meilleur de la machine ; pour savoir s’il vaut la peine d’en créer un : faut-il un plancher chauffant avec une PAC. Les radiateurs basse température conviennent aussi, et certains modèles montent à 65 °C pour garder des radiateurs anciens, avec un rendement plus faible. L’eau chaude passe par un ballon. L’eau de nappe à 10-12 °C permet un rafraîchissement passif très efficace en été : seule la pompe de circulation tourne, sans compresseur, et le plancher se rafraîchit de quelques degrés.

Les conditions pour installer une pompe à chaleur eau-eau

Tout dépend de la nappe : sa profondeur, son débit et la qualité de son eau décident si le projet tient, bien avant le choix de la marque.

Une nappe accessible : profondeur et débit

La chaleur qu’on retire de l’eau vaut environ 1,16 kWh par m³ et par degré. Calcul de la rédaction : une pompe à chaleur de 10 kW avec un rendement de 5 prend environ 8 kW à l’eau ; en refroidissant l’eau de 3 à 4 °C, il faut faire passer environ 2 à 2,3 m³ par heure. Retenez de l’ordre de 0,2 à 0,3 m³/h par kW de chauffage. Bosch estime qu’au-delà de 20 mètres de profondeur de nappe, le pompage ne vaut plus la peine. Pour une première idée, l’atlas du potentiel des nappes du BRGM est consultable par commune sur le site geothermies.fr.

Une eau de bonne qualité

  • Fer et manganèse : ils se déposent et colmatent l’échangeur et le puits de réinjection.
  • Calcaire : il entartre l’échangeur.
  • Sable et particules fines : ils usent la pompe immergée.
  • Oxygène et pH : ils jouent sur la corrosion.

D’où deux étapes avant tout devis : une analyse d’eau et un pompage d’essai, avec un débit stabilisé sur plusieurs heures. Les foreurs les chiffrent sur devis ; aucun prix national n’est publié. Le piège classique : un puits de réinjection qui se colmate peu à peu, fait remonter l’eau en surface et force la pompe.

Le coût caché de la pompe de puits

La pompe immergée tourne dès que la pompe à chaleur chauffe. Exemple de la rédaction : une pompe de 0,5 kW qui tourne 2 000 heures par an consomme 1 000 kWh, soit environ 200 €. Pour 12 000 kWh de chaleur, une machine au rendement de 5,5 consomme environ 2 180 kWh ; avec la pompe, l’installation complète tombe à un rendement d’environ 3,8. Avec une pompe à vitesse variable deux fois moins gourmande, on remonte vers 4,5. D’où l’intérêt d’une nappe peu profonde, d’une pompe bien dimensionnée et d’un forage à bon débit.

Le terrain et la maison

  • Un accès pour la foreuse.
  • Une distance de 10 à 15 m au moins entre les deux puits, orientés dans le sens d’écoulement de la nappe.
  • Un éloignement des fosses septiques, des puits voisins et des périmètres de protection de captage d’eau potable.
  • Des émetteurs basse température, plancher ou radiateurs adaptés.
  • Une maison correctement isolée : sinon, la pompe à chaleur doit être plus puissante et le débit plus fort.

Les règles à respecter : déclaration et forage

Une pompe à chaleur sur nappe de maison relève en général de la géothermie de minime importance, un régime simplifié à condition de respecter ces critères (vade-mecum des services de l’État) :

CritèreSeuil
Profondeur des foragesde 10 à 200 m
Puissance thermiquemoins de 500 kW
Température de l’eau prélevéemoins de 25 °C
Réinjectiondans la même nappe, volume prélevé égal au volume réinjecté
Température de réinjection32 °C au plus
Débitmoins de 80 m³ par heure
Effet sur la nappemoins de 4 °C de variation dans un rayon de 200 m
  • Zone verte : télédéclaration en ligne et foreur certifié suffisent.
  • Zone orange : l’avis d’un expert agréé est exigé.
  • Zone rouge : hors régime simplifié, procédure lourde.
  • Le classement de la carte peut différer entre boucle ouverte (nappe) et boucle fermée (sondes).
  • Les travaux commencent au plus tôt 15 jours après la preuve de dépôt ; le rapport de fin de forage est dû dans les deux mois (décret n° 2024-230).
  • Installateur qualifié RGE pour les pompes à chaleur, indispensable pour les aides.

Piège : rejeter l’eau dans un fossé, un bassin ou le réseau pluvial fait sortir l’installation du régime simplifié. La mairie n’intervient pas pour la déclaration ; elle peut en revanche imposer des règles par son plan local d’urbanisme.

Faire vérifier le potentiel de votre nappe

Profondeur, débit, qualité de l’eau : un professionnel évalue votre terrain avant tout devis.

Évaluer ma nappe

Prix d’une pompe à chaleur eau-eau en 2027

Comptez 18 000 à 25 000 € posée avec les forages pour une maison de 100 à 150 m², moins si la nappe est peu profonde et qu’un puits existe déjà.

Prix posé d’une pompe à chaleur sur nappe

PostePrixSource
Pompe à chaleur seule9 000 à 12 000 €, jusqu’à 15 000 €Bosch, Engie, Hello Watt
Forages et puits4 000 à 7 000 €Bosch
Pose2 000 à 3 000 €Bosch
Analyse d’eau et pompage d’essaisur devis du foreur—
Total posé15 000 à 22 000 €Bosch
Total posé pour 100 m²20 000 à 25 000 €La Prime Énergie, Quelle Énergie
Prix au m²80 à 185 €Hello Watt

Sites consultés le 16 novembre 2026, prix TTC. Engie et La Maison Saint-Gobain donnent environ 20 000 € en moyenne ; Les Énergies Renouvelables, 18 000 à 30 000 € pour une installation sur nappe.

Prix par puissance

PuissancePrix de la machinePrix moyen
7 à 8 kW7 000 à 14 500 € HT10 050 € HT
10 à 12 kW8 000 à 16 000 € HT12 355 € HT
Pose1 000 à 5 000 € HT—

Étude Observ’ER citée par Hellio (6 juillet 2026), année d’enquête non précisée.

Marques et modèles de pompes à chaleur eau-eau

MarqueModèlePuissanceCaractéristiquePrixSource, date
Stiebel EltronWPW-I 07, 10 et 12 H 400 Premium7 à 12 kW (gamme jusqu’à 22 kW)conçue pour l’eau de nappe, échangeur inox intégré, eau de +8 à +25 °C, départ 65 °C, R410A9 300 à 12 800 € HT, prix public indicatifBatiproduits, 16/11/2026
NIBES1156-8, -13, -181,5 à 18 kWeau glycolée-eau, sur nappe avec échangeur intermédiaire, SCOP 5,67 à 5,94, R454B12 260, 13 716, 15 330 € HTcatalogue NIBE Belgique, 01/04/2025
NIBES1256-8, -13, -181,5 à 18 kWballon inox de 180 L intégré13 913, 15 190, 17 040 € HTidem
ViessmannVitocal 300-Gjusqu’à 20,1 kWCOP jusqu’à 5,6, 40 dB(A)à partir de 11 000 €Selectra, 2026
ViessmannVitocal 222-G5 à 10,3 kWcompacte avec eau chaudenon publiéSelectra, 2026
CTCEcoPart 41717 kWeau-eaunon affichéVan Marcke, 16/11/2026

Autres fabricants : Atlantic, De Dietrich, Daikin, Vaillant (flexoTHERM), Waterkotte, Ochsner, et des fabricants français comme Nextherm, sur devis. Vérifiez que le modèle figure sur la liste des pompes à chaleur agréées de l’Ademe : sans agrément, la bonification Coup de pouce est perdue.

2027 : quel fluide frigorigène choisir ?

Le règlement européen 2024/573 interdit, au 1er janvier 2027, la mise sur le marché de pompes à chaleur monoblocs neuves de 12 kW au plus contenant un gaz fluoré de pouvoir de réchauffement de 150 ou plus. Une pompe à chaleur eau-eau a tout son circuit dans l’unité intérieure ; son classement au sens du règlement et la règle pour les puissances supérieures restent à vérifier modèle par modèle. Le R410A de la WPW-I et le R454B des NIBE seraient concernés pour des appareils neufs. Une machine installée reste utilisable et réparable. En 2027, demandez un modèle au propane (R290) ou la preuve que l’appareil a été mis sur le marché avant 2027.

Ce qui fait varier le prix

  • La profondeur de la nappe et le nombre de puits.
  • La nature du terrain à forer.
  • La qualité de l’eau : filtration, échangeur démontable.
  • La pompe immergée, à vitesse fixe ou variable.
  • Les émetteurs à créer et le ballon d’eau chaude.
  • Le rafraîchissement.

Pour comparer avec une installation sur sondes : prix d’une PAC géothermique sur sondes.

Recevoir des devis de pompe à chaleur eau-eau

Foreur et installateur RGE : comparez des devis détaillés, forages compris.

Comparer les devis eau-eau

Aides 2026 et 2027 pour une pompe à chaleur eau-eau

La pompe à chaleur eau-eau reçoit les mêmes aides que la géothermie sur sondes : très élevées pour un dossier de 2026, incertaines pour 2027.

MaPrimeRénov’ pour un dossier déposé en 2026

RevenusMaPrimeRénov’Plafond de toutes les aides
Très modestes11 000 €16 200 €
Modestes9 000 €13 500 €
Intermédiaires6 000 €10 800 €
Supérieursnon éligible—

Guide de l’Anah, septembre 2026 : dépense plafonnée à 18 000 €, résidence principale, logement de plus de 15 ans sauf remplacement du fioul, installateur RGE, dossier avant les travaux, dérogation en cas de panne entre le 1er octobre et le 30 avril. Les plafonds de revenus : qui a droit à MaPrimeRénov’.

La prime Coup de pouce, calculée sur la surface

La fiche BAR-TH-172 accorde 101 400 ou 119 400 kWh cumac selon l’efficacité, multipliés par la surface (0,5 sous 70 m², 0,7 jusqu’à 90 m², 1 au-delà) et la zone (1,2 en H1, 1 en H2, 0,7 en H3), puis par cinq si la pompe à chaleur remplace une chaudière au fioul, au gaz ou au charbon avec un modèle agréé. Selectra estimait en septembre 2026 la prime à 7 450 à 9 315 € pour un ménage modeste et 4 105 à 5 135 € pour les autres. L’offre se signe avant le devis, et la pompe à chaleur doit chauffer seule. Les démarches : comment toucher la prime Coup de pouce.

TVA à 5,5 %, éco-prêt et plafond des aides

La TVA à 5,5 % couvre la pompe à chaleur et l’échangeur souterrain, forages compris quand ils sont facturés dans l’opération (Capeb). L’éco-prêt à taux zéro va jusqu’à 15 000 € pour une action seule. MaPrimeRénov’ et la prime ne dépassent jamais ensemble 90, 75 ou 60 % de 18 000 € : un devis plus cher ne rapporte pas plus d’aide.

Ce qui est prévu en 2027

Bon à savoir

Le gouvernement a annoncé le 15 octobre 2026, dans le projet de budget 2027 encore en discussion, la fin de MaPrimeRénov’ par geste pour les pompes à chaleur au 1er janvier 2027. L’aide passerait alors par les seules primes énergie, connues avant les travaux. Aucun montant n’a été publié pour les pompes à chaleur sur nappe. Un dossier déposé avant le 31 décembre 2026 serait instruit au barème 2026, selon le gouvernement. Si l’étude de votre nappe est favorable et le devis prêt, déposez en 2026.

Avantages, inconvénients et avis sur la pompe à chaleur eau-eau

Les avantages

  • Le meilleur rendement des pompes à chaleur, stable par grand froid.
  • Aucune unité extérieure, donc aucun bruit dehors.
  • Un rafraîchissement passif très économe en été.
  • Des forages souvent moins profonds que des sondes.
  • Des aides élevées pour un dossier de 2026.

Les inconvénients

  • Il faut une nappe favorable, ce qui n’est pas le cas partout.
  • La qualité de l’eau peut colmater l’échangeur et le puits de rejet.
  • La pompe du puits consomme et réduit le rendement global.
  • Des démarches et une étude préalable.
  • Peu d’installateurs spécialisés et un prix élevé.

Une baisse de la nappe lors d’un été très sec peut réduire le débit : c’est un point à faire examiner par l’étude hydrogéologique.

Entretien et durée de vie

PosteRepère
Entretien obligatoireau moins tous les deux ans pour une pompe à chaleur de 4 à 70 kW (décret n° 2020-912)
Coût150 à 300 € par an (Bosch, Hello Watt)
Côté nappenettoyage du filtre et de l’échangeur, contrôle du débit et du puits de réinjection
Durée de vie de la machine15 ans (Ademe, via Hellio) à 20 ans (Bosch)
Durée de vie des foragesplusieurs décennies

Eau-eau ou air-eau : que choisir ?

CritèreEau-eau sur nappeAir-eau
Prix posé18 000 à 25 000 €8 000 à 16 000 € (Espace Aubade)
Rendement5 à 6 pour la machine, 3,8 à 4,5 avec la pompe de puits2,8 en moyenne mesuré par l’Ademe
Coût pour 12 000 kWh de chaleurenviron 530 à 630 €environ 860 €
Bruitaucune unité dehorsunité extérieure
Contraintesnappe, étude, déclarationplace pour l’unité, voisinage
Grand froidaucune perterendement en baisse

Calcul de la rédaction au tarif Bleu de 0,2001 € le kWh. L’économie face à une air-eau, environ 220 à 320 € par an, ne rembourse pas à elle seule un surcoût de 8 000 à 10 000 €. L’eau-eau se justifie quand l’étude de la nappe est favorable, pour une maison de plus de 120 m², dans une région froide ou quand le silence compte. Sinon, une air-eau bien posée fera l’affaire.

Questions fréquentes sur la pompe à chaleur eau-eau

Comment fonctionne une pompe à chaleur eau-eau ?

Une pompe immergée remonte l’eau de la nappe, la pompe à chaleur lui prend 3 à 4 °C, puis l’eau retourne dans la même nappe par un second puits.

Quels sont les inconvénients d’une pompe à chaleur eau-eau ?

Il faut une nappe favorable, une eau de bonne qualité, une étude et une déclaration ; la pompe du puits consomme ; le prix est élevé.

Quel est le prix d’une pompe à chaleur eau-eau ?

18 000 à 25 000 € posée avec les forages, pour une maison de 100 à 150 m².

Quel débit d’eau faut-il pour une pompe à chaleur eau-eau ?

De l’ordre de 0,2 à 0,3 m³ par heure et par kW de chauffage, soit environ 2 m³/h pour 10 kW (calcul de la rédaction).

Faut-il une autorisation pour une PAC sur nappe phréatique ?

Une télédéclaration de géothermie de minime importance, un foreur certifié et la réinjection dans la même nappe ; en zone orange, l’avis d’un expert agréé.

Peut-on utiliser l’eau d’un étang ou d’une rivière ?

Techniquement oui, mais hors du régime simplifié, et l’eau descend trop bas en hiver pour la plupart des modèles.

Quel est le COP d’une pompe à chaleur eau-eau ?

5 à 6 au catalogue sur plancher chauffant ; environ 3,8 à 4,5 pour l’installation complète avec la pompe du puits.

Quelle aide pour une pompe à chaleur eau-eau en 2027 ?

Les primes énergie seules, si la fin de MaPrimeRénov’ prévue au 1er janvier 2027 est confirmée ; MaPrimeRénov’ pour un dossier déposé avant le 31 décembre 2026.

Le conseil de la rédaction

Une pompe à chaleur eau-eau est imbattable… quand la nappe est là. Commencez par l’atlas du BRGM et la carte de la géothermie de minime importance, puis faites faire une analyse d’eau et un pompage d’essai : ce sont eux qui disent si le projet tient. Si l’étude est bonne, c’est le chauffage le plus sobre et le plus silencieux du marché ; si elle est moyenne, des sondes ou une pompe à chaleur air-eau feront mieux.

Sources

  • Textes : vade-mecum « Géothermie de minime importance » des services de l’État ; décret n° 2024-230 ; fiche CEE BAR-TH-172 (JO du 30/05/2026) ; guide Anah « Les aides financières en 2026 » ; décret n° 2020-912 ; règlement (UE) 2024/573 ; fiche TVA de la Capeb.
  • Données : geothermies.fr (Ademe et BRGM) ; étude Ademe sur les pompes à chaleur (octobre 2025, via Que Choisir et Hello Watt) ; Observ’ER via Hellio ; catalogue NIBE Belgique (01/04/2025) ; fiche Stiebel Eltron WPW-I.
  • Sites consultés le 16/11/2026 : Hello Watt, La Maison Saint-Gobain, Hellio, Engie, Effy, La Prime Énergie, Bosch, Quelle Énergie, IZI by EDF, Selectra, Batiproduits, Espace Aubade.

Sur le même sujet

Pompes à chaleurComment fonctionne une pompe à chaleur air-eau ?Pompes à chaleurComment fonctionne l’aérothermie ?Pompes à chaleurTarif d’une pompe à chaleur air-eauPompes à chaleurPompe à chaleur de piscine